空调效果差  低压管高于正常的2倍  加大油门压力下降  油门一松又高 了   这是什么毛病呢
回复

使用道具 举报

34

主题

94

回帖

205

积分

新手上路

积分
205
发表于 2014-8-4 20:04:42 | 显示全部楼层
压缩机老了或者散热不好
回复

使用道具 举报

51

主题

72

回帖

237

积分

中级会员

积分
237
发表于 2014-8-4 20:28:26 | 显示全部楼层
高压正常不,冷凝器脏不
回复

使用道具 举报

55

主题

89

回帖

268

积分

新手上路

积分
268
发表于 2014-8-4 21:18:06 | 显示全部楼层
更换压缩机
回复

使用道具 举报

58

主题

97

回帖

293

积分

中级会员

积分
293
发表于 2014-8-4 21:20:55 | 显示全部楼层
R134a换过没?
回复

使用道具 举报

41

主题

86

回帖

218

积分

新手上路

积分
218
发表于 2014-8-4 21:50:45 | 显示全部楼层
低压高压缩机压缩不好建议重新抽空加氨油在,高压高说明散热不好,冷疑器脏,或者风扇散热不够
回复

使用道具 举报

47

主题

83

回帖

235

积分

新手上路

积分
235
发表于 2014-8-5 00:11:05 | 显示全部楼层
堵了
回复

使用道具 举报

55

主题

77

回帖

255

积分

中级会员

积分
255
发表于 2014-8-5 08:07:25 | 显示全部楼层
、若测得高压值正常,低压值过高,且高低压值之比远小于8,此现象一般是压缩机工作效果降低,应维修压缩机,必要时更换。如高压低压值之比略小于8,则是膨胀阀感温管安装位置不当,导致开度过大,节流作用变差。应调整其安装位置,或更换膨胀阀!!!!!!!!!!来自: Android客户端
回复

使用道具 举报

38

主题

68

回帖

192

积分

新手上路

积分
192
发表于 2014-8-5 15:44:19 | 显示全部楼层
高压低,低压高就说明压缩机不好换掉就好了来自: Android客户端
回复

使用道具 举报

36

主题

75

回帖

190

积分

新手上路

积分
190
发表于 2014-8-5 21:42:53 | 显示全部楼层
换压缩机就好了来自: Android客户端