丰田皇冠3.0空调不制冷

[复制链接]

43

主题

77

回帖

213

积分

新手上路

积分
213
发表于 2014-4-26 13:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:

一辆皇冠3.0空调效果不好,出风口温度达16℃。在我厂已经换了压缩机、膨胀阀和干燥瓶,同时也清洗了整个空调系统的管道。用压缩空气吹都畅通无阻。从驾驶员那里得知,该车已经在另一个丰田维修站修了3天。这期间换过2个压缩机、2个干燥瓶、4个膨胀阀和1个冷凝器。

故障诊断与排除:

听他这么说,好像该帮的都做得差不多了,但还 应该先到现场去看一下。现在的情况是加了2瓶冷媒就加不进去了,高压为4.9Mpa,低压为0.4Mpa,加速时高、低压没有变化,这种现象是典型的压缩机故障。

先检查压力表的高、低压接头。就在不久前,有个同事也说是皇冠3.0加不进冷媒,结果是阀芯没有顶开,空调管道的空气没有抽出来,当然加不进冷媒。接头没有问题,又询问换压缩机后是否加压缩机油,同事说加了一点。新压缩机里面本来主有油,再加油会不会因油多导致管道产生节流?同事说冷媒已经放掉,这次没有再加油。排除油多的可能。

回到压力表上来分析,这的确是压缩机故障。可这已经是第三个压缩机了,同时配件部确认该车型只有R12,压缩机型号正确。再者另一维修站换过两个压缩机,不可能都有问题。只能仔细观察、慢慢分析。高压低、低压高,观察孔里面有大量的汽泡,说明制冷剂严重不足,然而又加不进冷媒。用自来水管冲洗冷凝器外表故障没有任何好转。到底还有什么地方遗漏了呢?至此工作没有任何进展。

我静静地观察着压缩机的运转,默默思索着。这时发现靠近压缩机的低压管出现了结霜现象,不久就消失了。这一发现给我们的工作带来了转机。我们知道一个空调系统只有一个热源,即压缩机;一个冷源,即蒸发器,一个节流点,即膨胀阀。若管道上局部结霜往往是产生了节流。仔细观察这段低压管,未见任何异常。客户在一旁提醒到,这根低压管由于以前发生泄漏铆接过。于是,我们买回一根新的低压管,重新抽真空,加入适量的压缩机油,注入冷媒,故障终于排除了。
回复

使用道具 举报

59

主题

96

回帖

278

积分

中级会员

积分
278
发表于 2014-4-26 23:34:51 | 显示全部楼层
好东西学习了
谢谢
回复

使用道具 举报

38

主题

68

回帖

192

积分

新手上路

积分
192
发表于 2014-4-27 01:50:46 | 显示全部楼层
收藏来自: Android客户端
回复

使用道具 举报

35

主题

93

回帖

212

积分

新手上路

积分
212
发表于 2014-4-27 10:25:27 | 显示全部楼层
学习了来自: Android客户端
回复

使用道具 举报

47

主题

84

回帖

236

积分

新手上路

积分
236
发表于 2014-6-15 21:42:29 | 显示全部楼层
细节决定成败
回复

使用道具 举报

懒得打字嘛,点击右侧快捷回复 【右侧内容,后台自定义】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|蛙趣社区 ( 粤ICP备2020127845号 )

GMT+8, 2025-12-25 20:26 , Processed in 0.074087 second(s), 3 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表